opgw光缆黑龙江塔河油田电力线路配套工程

遵循标准及规范:

1光纤复合架空地线       DL/T832-2003

2光纤复合架空地线(0PGW)用预绞式金具技术条件和试验方法DLT766-2003

 

设计气象条件:

计算情况

气温(C)

覆冰(mm)

风速(m/s)

最高气温

+40

0

0

最低气温

-30

0

0

覆冰

-5

10

10

大风

+5

0

30

年平均气温

+10

0

0

校验

+15

0

0

安装

-10

0

10

大气过电压

+15

0

15

操作过电压

+15

0

15

 

工程概况:

开断110kV布气线,新建1条双回路铁塔线路,为塔河油田110kV变电所提供110kV电源。新建线路铁塔塔型采用国家电网公司输变电工程通用设计110kV输电线路。

本工程新建110kV双回路架空铁塔线路1条,共6.11km。其中: 新建角钢塔24基;跨越公路7处;跨越10kV电力线路6处。

全线路导线采用LGJ-240/40型钢芯铝绞线,架设两根避雷线。与之配合的避雷线一根为GJ80钢绞线,另一根为OPGW光缆,挂线点为铁塔西侧。

本工程中沿新建110kV双回路架空铁塔线路架设OPGW光缆线路。OPGW光缆线路采用16芯通信光缆,光缆起始于新建12110kV变电所附近铁塔23#沿110Kv电力线路敷设至布气

线开断点2#OPGW光缆分歧接头盒,由2#OPGW光缆分歧接头盒分别引2OPGW光缆新建110Kv电力线路敷设至1A#1B#号接头盒,在1A#1B#号接头盒处分别与布气线ADSS光缆接续。光缆线路共分为3段。

1段:接入光缆,采用ADSS,起始于新建110kV变电所主控室至附近铁塔22#

2段:铁塔23#2#,采用OPGW光缆;

3段:2#1A#1B#,采用OPGW光缆;

 

主要工程量:

本工程共敷设OPGW光缆线路6668mADSS光缆500m

 

采购清单:

序号

名称、规格及标准号

单位

数量

  

1

OPGW光缆                 16

Km

6.7

 

2

ADSS光缆                  16

Km

 0.5

 

3

耐张金具(塔用含专用接地线)

18

备用4

4

悬垂金具(塔用含专用接地线)

22

备用4

5

防震锤                         4D-20

54

备用6

6

光缆接头盒(PTK塔用OPGW24

1

接续用

7

光缆接头盒(PTK塔用OPGW

1

分歧接续用

8

光缆接头盒(PTK塔用OPGW-ADSS

3

 

9

余缆架(OYLJ-T塔用)

5

 

10

引下线夹(OYT 13.1塔用)

64

备用6

11

护线条   HXT-420-1310

10

 

12

镀锌钢管                     DN50

Km

0.5

 

 