OPGW-24B1-100 [63.0;75.2]光缆技术参数

光缆型号:OPGW-24B1-100 [63.0;75.2]  24芯OPGW光缆100截面

光缆参数:

结构参数
材 料根数材 料根数原材料直径
光纤G.65224G.6550
中 心40%AS线1

线直径2.60mm
第1层40%AS线5AA线0线直径2.50mm

不锈钢管1光纤芯数24管直径2.50mm
第2层40%AS线11AA线0线直径2.80mm








技术参数参照 IEC、IEEE、DL/T   832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)
光缆直径:13.20mm
光缆重量:473kg/km
承载截面积97.6mm2
AS面积97.59mm2
AA面积0.00mm2
标称抗张强度(RTS)63.0kN
杨氏模量(E-Modulus)109.0kN/mm2
热膨胀系数15.5×10-6/℃
最大允许工作应力   (MAT) ( 40% RTS)258.4N/mm2
每日应力(EDS)   (18%~25% RTS)116.3~161.5N/mm2
极限特殊应力   (70% RTS)452.2N/mm2
直流电阻0.449Ω/km
短路电流   (0.25s, 40℃~200℃)17.3kA
短路电流容量  I2t75.2kA2S
最小弯曲半径:施工:264mm
运行:198mm
拉重比13.6km
温度范围安装温度-10℃ ~ +50
运输和运行温度-40℃ ~ +80


OPGW-24B1-50 [58;12.0]光缆技术参数

OPGW-24B1-55 [66.2;29.2]光缆技术参数

更多>>相关光缆案例
链接链接链接链接链接链接链接