OPGW光缆的弧垂计算

    在电力系统中OPGW光缆是一种常用光缆,OPGW光缆在前期设计中也需要根据环境进行弧垂的计算,那么OPGW光缆弧垂是怎么计算的呢,下面我们看一下。


    按照110-500KV架空送点线路设计技术规定要求,同普通地线一样,OPGW的设计安全系数要求大于导线的安全系数,档距*导线和OPGW的距离在15摄氏度气温、无风条件下,应满足规程中S>=0.012L+1的要求;同时,为了保证风偏一致性,要考虑OPGW和另一根地线的弧垂尽量保持同一水平。

    OPGW光缆的分段不是以耐张塔来划分耐张段,而是以地形有利原则来确定耐张段,且每盘长度有限;同时,OPGW与钢绞线或钢芯铝绞线的机械特性存在一定的差异,不同代表档距的情况也不同。基于上述原因,全线OPGW采用一个安全系数,不可能使OPGW的架线弧度与另一根普通地线基本一致。因此,对于每一个耐张段,先计算代表档距,再根据相同代表档距下另一根普通地线年平工况下的弧垂,反复确定OPGW耐张的安全系数及相应的年平使用张力,然后根据该安全系数计算OPGW的架线弧垂。用这种方法能够保证年平工况下,OPGW与另一根地线的弧垂基本一致。 如果反推确定的OPGW安全系数下的年平工况下的使用张力大于OPGW允许的年平工况下的使用张力(一般20%为计算极限抗拉强度),则应计算出OPGW在最大允许年平工况下的使用张力条件下的弧垂,重现校核导、地线配合,再根据弧垂在年平工况下要基本一致的原则,反推确定另一根普通地线的安全系数,然后根据安全系数计算普通地线的架线弧垂。